Witam,

Posiadam urządzenie Waszej produkcji MultiCon CMC z wejściem prądowym. Używam go w celu regulowania procesem na podstawie poziomu czynnika w zbiorniku. Wyjście z czujnika poziomu to 4÷20mA, jednakże poniżej pewnego poziomu czujnik wysyła mniej niż 4mA (myślę, że około 3-3.5). Czy mogę coś zrobić żeby zamiast komunikatu "-Lo-" na urządzeniu była cały czas wartość "0.0"?

Pozdrawiam,
Andrzej D.

User avatar
multicon24
Administrator
Posts: 164
Joined: 24 Oct 2012, 20:59

Re: Ustawianie komunikatu

Post by multicon24 » 08 Jan 2015, 09:31

Witam,
Urządzenia z serii MultiCon jak najbardziej potrafią zachować się w sposób przez Pana opisany.

Aby skonfigurować je w taki sposób należy wejść do głównego menu urządzenia, konfiguracja kanałów i wybrać kanał odpowiedzialny za wyświetlanie poziomu czynnika w zbiorniku.

Następnie w ustawieniach kanału "Konfig. źródła" wybieramy typ wejścia: "Prądowy 0-20mA". Wyłączyliśmy
tym samym ograniczenie dolne, czyli urządzenie nie będzie nigdy wyświetlało "-Lo-".

Następnym parametrem jest przetwarzanie kanału. W tej chwili najprawdopodobniej korzysta Pan ze skalowania liniowego. Proszę zmienić je na "char. użytkownika", a następnie "Konfig. skalowania".

W menu możemy wybrać jednostkę wyjściową (np. m^3 jeżeli poziom w Pańskim zbiorniku określany jest w metrach sześciennych), oraz dokonać edycji punktów.
Dla tej aplikacji proszę ustawić następujące punkty, dla 0mA → 0, dla 4mA → 0 oraz dla 20mA wartość maksymalną, jaką MultiCon ma wyświetlać gdy zbiornik jest pełen.

Po wyjściu z menu i zapisaniu konfiguracji wartość wyświetlana będzie wynosiła 0 dla każdej wartości sygnału wejściowego do 4mA, a dalej liniowo według wartości jaką poda Pan dla prądu wejściowego 20mA.

Skrócony opis nastaw:
Konfiguracja wybranego kanału logicznego:
tryb: wejście sprzętowe
źródło: wybrane wejście sprzętowe
konfig. źródła
wejście: 0-20mA
skalowanie: char. użytkownika
konfig. skalowania
jedn. wyjściowa: wybrana jedn. wyjściowa
edycja punktów: wybrana char. według punktów

--
Specjalista ds. technicznych MultiCon